應用
本產品主要應用于大功率整流系統中,并聯在整流變壓器的一次側或二次側,或應用于有產生諧波電流的電氣設備如各種變流裝置、變頻器、電弧爐及其它非線性電氣設備的系統中,以提高系統的功率因數,濾除高次諧波,從而降低輸電線路和整流變壓的損耗,提高供電效率,改善電網質量。
產品特點
1、完整的系統設計與仿真能力:擁有先進的檢測手段和系統設計與仿真能力,可對不同的運行工況進行仿真計算,合理的選擇系統及產品參數;
2、具有實時狀態顯示功能,包括功率因數、電壓、電流、無功功率、有功功率等參數;
3、具有完善的保護措施:包括過流、短路、過壓、欠壓保護、缺相等保護;每個投切單元抽屜都裝有塑殼斷路器,可分斷電容器的短路電?,從而提高了裝置的可靠性;
4、系統單機容量大、采用模塊化設計,每路獨立設計,結構緊湊、布局合理,特別適用于安裝空間比較小的場合,內部有效隔離,將不同部件分裝于不同區域,降低電容器等元件的運行環境溫度;
5、具有維護方便特點:采用抽出式設計結構,操作、維護和檢修方便,若需單組檢修時,其他組要正常運行,提高使用效率;
6、安全可靠性高:采用特殊的通風設計,采用縱向自然冷和橫向強冷的措施,特別適用于運行時間較長,環境溫度較高的場合。
產品參數
名稱 | 參數 |
類型 | FC / SVC / SVG |
工作電壓 | 0.45 ~ 36KV |
安裝方式 | 戶內 / 戶外 |
容量 | 84 Mvar |
冷卻方式 | 自冷 |
保護功 | 過流、過壓、缺相等各種相應保護措施 |